메인 컨텐츠 화면
- 대기마당
- 부서별자료
- 전체
- 에너지 산업연소시설 질소산화물 저감 우수사례 발표회 개최
-
- 부서명 : 기획총량과
- 등록자명 : 민지현
- 등록일자 : 2005.06.10
- 조회수 : 5,023
-
에너지 산업연소시설 질소산화물 저감 우수사례 발표회 결과보고
□ 발표회 개요
◦ 개최 배경
-질소산화물 저감 우수사례에 대한 소개의 장을 마련하여 선진기술의 벤치마킹 및 효과적인 질소산화물 저감기술을 유도하고자 함.
◦ 일 시 : 2005. 05. 27(금) 14:00 ~ 17:00
◦ 장 소 : 수도권대기환경청 4층 대회의실
◦ 참석자
- 환경부 대기총량제도과 박광석 과장 등 2명
- 국립환경연구원 대기총량과 홍지형 과장 등 4명
- 환경관리공단 이명훈 과장 등 4명
- 수도권 소재 발전소 및 지역난방 사업장(28개소) 환경담당 40명
- 수도권대기환경청 직원 20여명
□ 주요 내용
◦ 사업장 총량관리제 실시 방안 - 환경부 대기총량제도과 박광석 과장
◦ NOx 저감방안 관련 최근 기술동향 - 국립환경연구원 대기총량과 홍지형 과장
◦ 질소산화물 저감 우수사례(4개 사업장)
- 한국남동화력 영흥화력본부, 한국종합에너지, 한국중부발전 서울화력발전처, 한국서부발전 서인천발전처
◦ 질의/답변
- ‘한국종합에너지’의 물 주입 시설에서
1. 가스터빈에의 물 주입에 의한 터빈 효율의 변화 여부
→ 가스터빈에 주입된 물이 증기로 변화하면서 에너지를 빼았기 때문에 효율 저하가 일어날 것으로 예상되지만, 아직 효율에 관련된 정확한 데이터는 없음.
2. 물 주입에 의란 고온부품에 영향(교체 시기의 변화 등) 유무 여부
→ 물이 증기화되어 열에너지를 고온부품에 전달하므로 고온부품의 교체주기 등에 영향을 주나 당 사업장은 고온의 가스가 영향을 주는 터빈 1,2단 에 TBC 코팅(열에 강한)을 하여 영향을 최소화하였으며, 점검 주기를 자주하여 코팅의 상태를 확인붙 임 : 발표 자료집 1부. 끝.
-
- 이전글
- 수도권지역 대기환경관련자료
- 다음글
- 수도권 교통수요 관리대책
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?