환경부

전체보기

자주찾는 메뉴메뉴   선택   후   저장   버튼을   눌러주세요(최대   6개   지정)

  • 정보공개
  • 국민소통
  • 법령·정책
  • 발행물
  • 알림·홍보
  • 기관소개

보도·설명

  • 홈으로
게시물 조회
하수처리장 운전개선방식 우수사례집 발간
  • 등록자명
    김수찬
  • 부서명
    생활하수과
  • 연락처
    2110-6892
  • 조회수
    6,376
  • 등록일자
    2004-12-14
□ 6개 우수사례 및 10개 개선노력사례 발굴
■ 환경부는 전국 하수처리장에서 소규모 비용으로 일부 시설을 개선하여 방류수 수질을 향상시키고 예산절감 효과를 함께 이루어낸 6개 우수사례와 10개 개선노력사례를 발굴하여 「하수처리장 운전개선방식 우수사례집」을 발간하였다.
■ 이 사례집은 막대한 예산을 투입하는 시설개량방식(Retrofitting)이 아니라 작은 아이디어를 가지고 하수처리시설 운전방식을 개선(Renovation)하여 기대 이상의 운영효율을 높이고 운영비용을 절감하는 우수사례를 다양하게 수록하였다.
■ 주요 우수사례로는
ㅇ 경기 안양박달하수처리장 : 하수슬러지 소화조공정을 직접가온방식에서 간접가온방식으로 변경하여 슬러지 발생량을 최소화하고 메탄가스 발생량(메탄가스 8십만㎥/년 추가발생)을 극대화하여 연간 약 2억원의 운영비 절감
ㅇ 경남 밀양하수처리장 : 침사지를 유량조정조화하고 유입하수와 반송수를 간헐적(Batch식)으로 운영하여 질소ㆍ인 방류수질 개선(T-N 23.3→12.9㎎/L, T-P 2.3→1.0㎎/L)하고, 고도처리시설 공사비 50억원 예산절감
ㅇ 경북 안동하수처리장 : 포기조 월류수로에 PAC(Poly Aluminum Chloride)를 투입하여 방류수질 77% 개선(BOD 12.2→2.8㎎/L)
ㅇ 광주광역시 광주하수처리장 : 최종침전지의 바깥쪽 웨어에 격막판을 설치하여 방류수질 76% 개선(BOD 12.0→2.9㎎/L)
ㅇ 충남 청양하수처리장 : 회전원판조 후단에 PAC 투입하고, 내부 반송배관을 설치하여 미생물 농도를 증가시켜 방류수질 88% 개선(BOD 11.3→1.3㎎/L)
ㅇ 경기 양평거치리마을하수도 : 접촉포기조 후단에 황담체를 충진한 SOD 반응조를 추가로 설치하여 BOD, T-N 방류수질 개선(BOD 5.4→2.5㎎/L, T-N 23.5→13.9㎎/L)
■ 이번에 우수사례로 선정된 6개 하수처리장의 담당자에게는 환경부장관 표창을 수여하고, 아울러 매년 우수사례집을 정기적으로 발간하여 하수처리장 운영ㆍ관리분야에 관심이 지속될 수 있도록 할 계획이다.
<참고자료>
※붙임 : 우수사례집(별도제공)
목록