신기술인증?기술검증 유효기간 연장 평가결과

 

1. 기술명 : 디스크필터별 처리수라인과 흡입세정 장치가 설치된 부유물질 제거기술

가. 기술 보유자

1) 법 인 명 : (주)이시엘

2) 회사 소재지 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124

3) 회사 전화번호 : 031-776-2230

나. 신기술 인증

1) 인증서 발급번호 : 제486호

2) 기술의 개요

? 수조 내부에 처리수라인이 분리된 섬유 디스크필터를 구성하여 오염수를 디스크 필터 외부에서 내부로 통과시켜 중력여과하며, 설정 수위 도달시 필터 표면의 오염물질을 제거하기 위하여 개별 흡입장치로 구성된 흡입체가 필터표면을 회전하면서 흡입펌프로 이물질을 흡입 제거하는 하수처리수의 부유물질(SS) 제거기술

3) 신기술 범위

? 디스크와 처리수라인이 별도로 분리되어 있어 운전 중에도 오염되거나 손상된 디스크(여과막)를 교환할 수 있는 기술

? 흡입장치가 회전하면서 개별흡입이 가능한 기술

4) 신기술 인증 유효기간 : 2015.12.4. ~ 2023.12.3.

다. 기술검증

1) 검증서 발급번호 : 제186호

2) 검증시의 조건

? 검증장소 : 경기도 광주시 곤지암 하수처리장 내

? 검증기간 및 현장평가 횟수 : 14.12∼’15.04., 20회 실시

3) 검증결과(요약)

? 폐수 유입량 : 417.9 m3/d (최소 : 398.7 m3/d, 최대 : 453.9 m3/d)

? 처리 유량 : 378.5 m3/d (최소 : 361.9 m3/d, 최대 : 417.0 m3/d)

? 운전인자

구 분

단 위

범 위

평 균

필터 유속

㎥/㎡?h

5.9∼6.8

6.2

유입수 BOD5

mg/L

2.5∼12.1

6.4

유입수 CODMn

mg/L

5.8∼12.7

9.6

유입수 SS

mg/L

3.3∼11.9

7.8

유입수 T-P

mg/L

0.1∼0.3

0.2

유입수 탁도

mg/L

1.4∼4.8

2.8

? 처리성능

항목

처리수 평균 농도(mg/L)

제거율 평균(%)

BOD5

1.49(0.61∼3.27)

79.1(55.8∼92.8)

CODMn

4.72(3.34∼6.88)

54.5(12.6∼73.7)

SS

2.09(0.98∼3.70)

84.0(65.0∼95.3)

T-P

0.04(0.02∼0.07)

81.6(79.2∼83.3)

탁도

0.99(0.74∼1.27)

69.4(30.3∼86.2)

? 전력사용량 : 11.4(11.1∼11.8) kWh/d

? 처리수량당 전력사용량 : 0.03 kWh/m3

? 슬러지 발생량 : 26 kg/d (함수율 80%)

? 처리단가 : 6.82 원/m3

? 디스크필터 별도 탈·부착 및 화학세정 확인