환경부

전체보기

자주찾는 메뉴메뉴   선택   후   저장   버튼을   눌러주세요(최대   6개   지정)

  • 정보공개
  • 국민소통
  • 법령·정책
  • 발행물
  • 알림·홍보
  • 기관소개

공지·공고

  • 홈으로
게시물 조회
기술검증(제184호) 평가결과 공고
  • 등록자명
    류경호
  • 부서명
    환경기술경제과
  • 조회수
    4,239
  • 등록일자
    2015-09-23

환경부공고 제 2015-657호

「환경기술 및 환경산업 지원법」제7조, 같은 법 시행령 제18조의5제1항 및 시행규칙 제6조제3항에 따라 아래의 신기술에 대한 기술검증 평가결과를 다음과 같이 공고합니다.

2015년 09월 23일

환 경 부 장 관

 

기술검증 평가결과

 

1. 기술명 : 관로 정착 공기압 반전 장치 및 라이닝재 노출 방지장치를 이용한 상수도관 갱생기술

가. 기술 보유자

1) 법인명 : 테크줌코리아 합자회사

2) 소재지 : 서울특별시 서초구 청계산로 59(신원동)

3) 전화번호 : 02-576-6954

나. 신기술인증

1) 인증서 발급번호 : 제378호

2) 기술의 개요

◦ 보수 관로 시점부에는 관로 정착 공기압 반전 장치를 보수튜브와 함께 고정시키고 종점부에는 케이싱 마감장치를 설치하여 라이닝재가 노출되지 않도록 한 후, 보수관로 내부에서 보수튜브를 공기압으로 반전 삽입하고 증기열로 경화시킴으로써 접착강도를 향상시키고 폐기물 발생을 감소시키는 기술

3) 신기술 범위

◦ 관로 정착 공기압 반전 장치 및 케이싱 마감 장치를 이용한 라이닝재 노출 방지에 의해 반전 및 경화 압력을 0.3∼1.0 kg/cm2으로 높게 유지함으로써, 현장경화관(CIPP)의 성능을 향상시킨 상수도관 비굴착 갱생기술(적용 관경 : D = 400∼1,800 mm)

4) 신기술의 유효기간 : ‘12.10.4 ~ ’17.10.3

 

다. 기술검증

1) 검증서 발급번호 : 제184호

2) 검증시의 조건

◦ 검증장소 : 1. 서울특별시 영등포구 신길로 119 일대 송배수관 정비공사

2. 경기도 파주시 파평면 청송로 402번길 118-25

◦ 검증기간 및 현장평가 횟수 : 약 3개월(2015.6.22 ~ 2015.9.7)간 16회 실시

3) 검증결과(요약)

◦ 시공개요

보수대상

관종

관경(mm)

보수방법

보수재료

비고

상수관

강관

Ø400

비굴착

전체보수

액상 에폭시 수지가 함침된 라이닝 튜브

모의시공

Ø800

현장시공

Ø1,800

모의시공

◦ 현장경화관의 물리적 특성

구분

KS M 3550-7 기준치

관경별 시험결과

Ø400mm

Ø800mm

Ø1,800mm

1차

2차

1차

2차

1차

2차

인장강도(MPa)

20.5 이상

32.6

32.8

33.3

32.8

32.1

33.1

휨(굴곡)강도(MPa)

31.4 이상

51.3

59.6

58.4

55.4

60.2

55.7

굴곡탄성률(GPa)

1.7 이상

1.88

2.01

2.01

2.00

2.00

1.89

박리강도(g/mm)

178.6 이상

367.3

367.3

387.8

346.9

367.3

367.3

신장률(%)

2.2 이상

2.3

2.3

2.2

2.2

2.2

2.2

◦ 안전성

- 수도용 자재와 제품의 재질별 위생안전기준과 건강상 유해영향 무기물질에 관한 기준, 건강상 유해영향 유기물질에 관한 기준 및 심미적 영향물질에 관한 먹는물의 수질 기준 만족

4) 기술검증의 유효기간 : ‘12.10.4 ~ ’17.10.3

 

2. 위 신기술에 대한 평가 결과는 환경신기술 정보시스템(www.koetv.or.kr)에 게시되어 있으며, 기타 상세한 사항은 한국환경산업기술원 기술평가실(☏ 02-3800-481)에 문의하시기 바랍니다.

목록